序號 | 更正項 | 更正前內容 | 更正后內容 |
1 | 不間斷電源UPS | 7.具備動態在線模式 ,可使靜態旁路和逆變器同時在線,效率提升至98.5%以上。 | 7.具有靜態旁路和逆變器同時在線功能,效率在98.5%以上。 |
2 | 不間斷電源UPS | 9.UPS功率模塊內部散熱風道可以采用獨立風道設計或其它措施防止灰塵積累導致短路、拉弧等故障發生。 | 9.UPS功率模塊具有防止灰塵積累導致短路、拉弧等故障發生的措施。 |
3 | 不間斷電源UPS | 13.要求投標產品必須為廠家自主研發產品,不接受貼牌產品。模塊化UPS設備滿足網絡安全的要求。 | 13.投標產品具有完善的售后服務體系,非貼牌產品。模塊化UPS設備滿足網絡安全的要求。 |
4 | 不間斷電源UPS | ▲16. UPS、微模塊機柜組、列間空調要求為同一品牌。 | 16. UPS、列間空調、微模塊系統與動環系統之間數據對接穩定。 |
5 | 微模塊冷通道 | ▲1.機柜組設備用電采用母線方式供電,配置A/B兩路母線,安裝于機柜上方,單組機柜的每路輸入電纜和每路機柜母線至少支持170KW的功率使用量。母線干線及分接單元外殼IP防護等級均不低于 IP30。頂部母線需具備必要的抗震性能。母線應采用高電導率純銅導體,母線支持≥400A的載流量, 需從正規廠購買,為優質電解銅生產而成,銅排的銅銀合金純度大于99.97%。 | ▲1.機柜組設備用電采用母線方式供電,配置A/B兩路母線,單組機柜的每路機柜母線和輸入電源至少支持170KW的功率量。母線干線及分接單元外殼IP防護等級均不低于 IP30。母線需具備必要的抗震性能。母線應采用高電導率純銅導體,母線支持≥400A的載流量, 材料為優質電解銅,純度≥99.97%。(供應商可以根據自己設計需求把小母線系統列在供配電系統清單中) |
6 | 微模塊冷通道 | 2. IT精密配電系統及空調配電系統采用2N架構設計,通過母排提升系統可靠性及帶載能力;為確保配電系統的高可維護性,母線總開關容量≥400A。機柜組空調用電可以采用母線方式供電,也可直接16平方電纜拉至配電房的配電柜。母線模式下配置A/B兩路空調母線,安裝于機柜上方,配電房拉兩根空調總電纜到每個機柜組,母線始端和開關可位于門盒內或機柜頂部。冷通道不含配電列頭柜。提供配電系統圖及實物照片。 | 2. IT精密配電系統及空調配電系統采用2N架構設計,通過母排提升系統可靠性及帶載能力;為確保配電系統的高可維護性,母線總開關容量≥400A。機柜組空調用電可以采用母線方式供電或者直接每臺空調兩路16平方電纜拉至配電房的配電柜。母線模式下配置A/B兩路空調母線,安裝于機柜上方。冷通道不含配電列頭柜。提供配電系統圖及實物照片。(供應商可以根據自己設計需求把小母線系統列在供配電系統清單中) |
7 | 列間精密空調 | 3.每臺列間精密空調配置監控單元,監控單元具備單空調智能照明控制、空調環境量檢測、空調天窗控制,空調應具有RS485或FE通訊接口,對系統進行遠程巡檢和參數的設置,及提供Modbus或SNMP開放協議,提供接口,實現接入機房動環系統; | 3.實現每臺精密空調環境檢測,列間精密空調應具有RS485或FE通訊接口,對系統進行遠程巡檢和參數的設置,提供Modbus或SNMP開放協議等接口,接入機房動環系統; |
8 | 列間精密空調 | 8.列間精密空調不接受 OEM 或 ODM 產品。 | 8.列間精密空調廠家具有產品研發和完善的售后服務體系。 |
9 | 列間精密空調 | ▲15. UPS、微模塊機柜組、列間空調要求為同一品牌。 | ▲15. 微模塊機柜與列間空調尺寸吻合,整體美觀。UPS、列間空調、微模塊系統與動環系統之間數據對接穩定。 |
10 | 列間精密空調 | 17.應具備精密空調自主研發測試能力,擁有獲得CNAS或GMPI認可的A類或B類專業測試間接蒸發冷卻設備焓差實驗室或實驗室CNAS認證證書,實驗室測試能力達到相符合的冷量段。 | 17.產品獲得CNAS證書或GMPI證書或者其它第三方權威認證證書,達到相符合的冷量段。 |
11 | 機柜 | ▲8. UPS、微模塊機柜組、列間空調要求為同一品牌。 | 8.與列間精密空調同一品牌。 |
12 | 開標時間 | 2024年9月4日8:30 | 2024年9月18日8:30 |
更正日期:2024年09月02日
三、其他補充事宜
四、對本次采購提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:浙江師范大學
地 址:金華市迎賓大道688號
傳 真:
項目聯系人(詢問):陳老師
項目聯系方式(詢問):13586992205
質疑聯系人:王夢詩
質疑聯系方式:0579-82282703
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江師范大學
地 址:浙江師范大學采購中心
傳 真:0579-82280035
項目聯系人(詢問):唐紅民
項目聯系方式(詢問):0579-82282246
質疑聯系人:/
質疑聯系方式:/
3.同級政府采購監督管理部門
名 稱:浙江省財政廳政府采購監管處、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地 址:杭州市上城區四季青街道新業路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
監督投訴電話:0571-85252453